      [求助帖] 關于某10kV線路短路電流計算,請問具體分析過程?

      [復制鏈接]
      跳轉到指定樓層
      樓主
      發表于 2021-2-23 10:29:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      1金幣
      某10kV系統通過配電線路向負荷供電,電源電抗X=0.12Ω,線路長度=10km,線路單位長度電抗X=0.30Ω/km,當線路末端發生三相短路時,短路電流周期分量為多少?答案是1.85K。但是一直不知道怎么計算的,求助大神。




      回復

      使用道具 舉報

      沙發
      發表于 2021-5-1 16:38:21 | 只看該作者
      10000/(0.12+0.3*10)/1.732=1850A

      回復

      使用道具 舉報

      板凳
      發表于 2021-5-5 19:37:09 來自手機 | 只看該作者
      短路電流周期分量實際就是短路電流的有效值。電壓除以電源及線路阻抗再除以根號3;根號3取1.732.算式就是10000V/3.12歐/1.732=1850A

      回復

      使用道具 舉報

      地板
      發表于 2021-8-24 14:21:13 | 只看該作者
      高手云集啊,新人路過,學習了

      回復

      使用道具 舉報

      5#
      發表于 2022-4-16 15:40:25 | 只看該作者
      有本書叫《電力工程配電系統設計手冊》里面有詳細的計算方法