在采用星三角啟動時,電機定子繞組因是星形接法,所以每相繞組所受的電壓降低到運行電壓的約57.7%(為原來三角形接法直接啟動時的根號三分之一),啟動電流為直接啟動時的1/3,啟動轉矩也同時減小到直接啟動的1/3,如果直接起動時的起動電流以6~7Ie計,則在星三角起動時,起動電流才2~2.3倍,這樣可以減輕它對電網的沖擊。所以這種啟動方式只能工作在空載或輕載啟動的場合。 由此可見,采用星三角起動方式時,電流特性很好,而轉矩特性較差,所以客觀存在只適用于無載或者輕載起動的場合。換句話說,由于起動轉矩小,星三角起動的優點還是很顯著的,因為基于這個起動原理的星三角起動器,同任何別的減壓起動器相比較,其結構最簡單,價格也最便宜。除此之外,星三角起動方式還有一個優點,即當負載較輕時,可以讓 電動機在星形接法下運行。此時,額定轉矩與負載可以匹配,這樣能使電動機的效率有所提高,并因之節約了 電力消耗。 三相異步電機星三角啟動接線方法 下圖是電動機星三角期待能夠(Y-△啟動)的 電路圖,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是電動機M的三相繞組。如果將U2、V2和W2在接線盒內短接,則電動機被接成星形;如果將U1和W2、V1和U2、W1和V2分別短接,則電動機被接成三角形。 Y-△電機星三角啟動電路的工作過程 按下啟動按鈕SB2, 接觸器KM3和 時間繼電器的線圈得電,KM3的主觸點閉合,將電動機的三相繞組接成星形;KM3的輔助觸點(常開)KM3-3同時閉合使接觸器KM2動作,電動機進入星形啟動狀態,KM2的輔助觸點KM2-1閉合,使電路維持在啟動狀態。待電動機轉速達到一定程度時,時間繼電器KT延時時間到。其延時觸點(常閉)斷開,接觸器KM3線圈失電.主觸點斷開,輔助觸點(常例)KM3-1閉臺。接觸器KMl得 電工作.電動機進入三角運行狀態。這里時間繼電器的延時時間應通過試驗調整在5~15秒之間。
按下停止按鈕,或電動機出現異常過電流使 熱繼電器FH動作時,電動機均會停止運行。電動機停運時綠燈HG點亮;啟動過程中黃燈HY點亮;運行過程則紅燈HR點亮。電流表PA和電壓表PV用于電動機運行參數的測量。
熱繼電器的調整.應根據負載輕重和運行電流的大小,在熱態(熱繼電器接入電路,并經過啟動電流的預熱)實地進行。觀察電流表的讀數.按照讀數的1.2倍整定其電流調整鈕。電動機出現1.2倍的異常電流時.熱繼電器會在20分鐘內動作。如果電動機運行電流是隨負載不斷變化的,則整定值可按較大電流值計算選取.但最大不能超過電動機額定電流的1.2倍。 |